Пётр / Москва , 10.04.2008 11:44Как быть, если после заливки нижнего слоя пола смесью цемента и песка с добавлением воды образовались большие трещины. Толщина заливки -5 см. Ширина трещин от 1 до 15 мм (длинной до 7 метров). Трещины по площади всех комнат (от 15 до 20 м кв.) Можно ли использовать ваш заливной пол? На какую глубину? Какую марку взять? Основание получилось твёрдым, не крошится и почти ровное!
Максим / Технический специалист ГК UNIS, 10.04.2008 18:26
Здравствуйте, Пётр! Вы можете использовать «Горизонт универсальный»-это наливной пол на основе цемента, он безусадочен и легко разравнивается при помощи игольчатого валика, толщина слоя от 5 до 100 мм. Перед заливкой необходимо заделать все трещины, для этого можно воспользоваться смесью «Горизонт», так же можно использовать обычный цементно-песчаный раствор. После заделки трещин основание необходимо тщательно прогрунтовать грунтовкой «ЮНИС Грунт универсальный», за 2-3 раза. С уважением, Максим.
Пётр / МСК , 11.04.2008 10:18
В нашем магазине я сегодня был, «ЮНИС Грунт универсальный» там не продаётся, предложили купить другую грунтовку. Решил с вами посоветоватьтся!!!!
Максим / Технический специалист ГК UNIS, 11.04.2008 11:51
Здравствуйте, Пётр! Для работы внутри помещения Вы можете использовать любую грунтовку «ЮНИС», например «Грунт для внутренних работ», «Юнигрунт», «Грунт глубокого проникновения». В Вашем случае прочность сцепления со старой стяжкой будет удовлетворительна, грунтовать, в этой ситуации, необходимо в первую очередь для гидроизоляции верхнего слоя стяжки, что бы старая стяжка не впитала воду из вновь уложенного слоя, нарушив таким образом водо-твердое отношение - понизив таким образом прочность и основные свойства цементного камня. С уважением, Максим.
Марина / Ульяновск , 14.03.2009 10:18
Делаем ремонт в новой квартире нового дома. Какой пол лучше: цементная стяжка или выравнивание клеем Юнис 2000. Нам предлагают второй вариант. Подскажите, что лучше.
Марина / Ульяновск , 16.03.2009 18:50
Какой лучше материал и технология под укладку ламината в новой квартире?Посоветуйте пожалуйста.
ЮрНик / Технический специалист ГК UNIS, 16.03.2009 19:43
Здравствуйте, Марина! И тот и другой варианты правильны. Если Ваши специалисты предлагают выровнять полы 2000-ым, хуже не будет, а под плиточные работы - даже лучше .Не забудьте прогрунтовать основание.
Дмитрий / Пермь , 20.03.2009 00:53
1.Можно ли добавлять в наливной пол UNIS Горизонт Универсальный цементно-песчаные смеси типа М-150 или плиточный клей? 2.Можно ли обойтись без игольчатого валика при выравнивание пола? 3.Нужно ли убирать деревянные маяки из старой цементной стяжки до заливки пола? 4.Есть ли необходимость клеить кромочную ленту? С нетерпением жду ответа.
Юр Ник / Технический специалист ГК UNIS, 20.03.2009 19:38
Здравствуйте, Дмитрий. Горизонт Универсальный уже отработанный состав, и дорабатывать его ни к чему. При заливке Горизонта универсального без игольчатого валика не обойтись (к тому же валик удаляет воздушные пузырьки, которые вовлекаются при перемешивании состава). Деревянные маяки необходимо удалить (дерево при намокании разбухает и без трещин не обойтись). При твердении цементные составы имеют линейное расширение, поэтому необходимо наклеить ленту по периметру.
Александр / Можайск , 25.03.2009 06:50
Здравствуйте.Какое время должна выстояться свежая стяжка,до заливки по ней наливной пол UNIS Горизонт-2.Спасибо.
Юр Ник / Технический специалист ГК UNIS, 25.03.2009 18:52
Здравствуйе Александр.Желательно выдержать 7суток.
Юлия / Тюмень , 18.11.2009 13:02
Купили смесь Горизонт Универсальный. Требуется слой в 2 см. Как нужно заливать пол в таком случае: слоями? (тогда сколько времени должно пройти между нанесене нового слоя), или нужно сразу такое количество залить раствора чтобы получилась необходтимая толщина?
Сергей / Сосногорск , 18.11.2009 13:09
Чем можно заменить кромочную ленту при устройстве наливных полов? а то у нас в магазинах нету ее.
Юр Ник / Технический специалист ГК UNIS, 18.11.2009 18:24
Здравствуйте, Сергей. Демпферную ленту можно заменить губчатой резиной или мягким материалом, чтоб давал раствору при схватывании расшириться.
Владимир / Москва , 15.01.2010 17:18
Планирую положить маты Теплого пола ,можно ли залить их Горизонт Юнис Универсал 10мм и затем положить керамогранит
Юр Ник / Технический специалист ГК UNIS, 15.01.2010 19:03
Здравствуйте, Владимир. Для Ваших полов 10 мм будет мало надо бы 15-20 мм, после этого можно укладывать плитку.
Николай / Москва. , 21.07.2010 23:16
Здравствуйте. В подвале частного дома (основание бетон) нужно выровнять пол. Перепад по высоте около 4 см. Площадь 35 метров. Можно ли использовать наливной пол? В дальнейшем будут стелиться теплый водяной пол и плитка.
Юр Ник / Технический специалист ГК UNIS, 22.07.2010 11:43
Здравствуйте, Николай. Вы можете применить стяжку Горизонт или наливной пол Горизонт Универсальный. Оба варианта применимы.
Ирек / Уфа , 28.07.2010 01:54
Здравствуйте! Мне евроремонтник выравнивал полы (17 м2) наливным ровнителем Горизонт Универсальный. Спустя 6 часов я решил проверить полы с помощью правила. К моему ужасу оказалось что они получились неровными. Местами идут перепады и самое ужасное в середине комнаты получилось углубление диаметром 2-2,5 м. Что делать?
Юр Ник / Технический специалист ГК UNIS, 28.07.2010 11:15
Здравствуйте, Ирек. В средней части комнаты надо было поставить маячок... Загрунтуйте, поставьте точечные маячки и, согласно им, выровняйте пол Горизонтом-2.
Ирек / Уфа , 28.07.2010 14:12
а что из себя представляют точечные маячки?
Юр Ник / Технический специалист ГК UNIS, 29.07.2010 11:09
Здравствуйте, Ирек. Точечным маяком может быть закрученный в уровень саморез или размером 30х30 мм раствор - верхняя часть в уровне. Согласно им можно придерживаться общего уровня, раскатывая стяжку игольчатым валиком.